1、WARNING:Xst:737 - Found 8-bit latch for signal .
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch (without init value) has a constant value of 0 in block .
原因:状态机中没有将所有条件都写齐,或状态机中的输出没初始化。
解决办法:在case条件的最后加default语句,且case语句前赋给输出信号一个初始值。
2、WARNING:Xst:2170 - Unit TXMGR : the following signal(s) form a combinatorial loop:
说明组合逻辑的输出又接回到这个组合逻辑的输入了,形成了一个环(loop),组合逻辑是不可以这样的