首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

发电厂和变电站蓄电池室安装氢气传感器的重要作用

发电厂和变电站蓄电池室安装氢气传感器的重要作用

蓄电池室是存储蓄电池的舱室。根据铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是海绵铅,电解液是稀硫酸溶液,当充电到70%~80%电量时,正极开始产生氧气,当充电基本完成约90%时,负极开始产生氢气。氢气是易燃易爆的甲类物质,在空气中的爆炸极限为4.1%~74.1%,引燃温度在450℃左右,因此充电室内氢气浓度极易达到爆炸极限,一遇火源就会生产燃爆。

氢气的爆炸极限范围较大,当它与氯气混合后,遇热或日光照射能爆炸;如与氟混合则立即爆炸。其点火能量很小,只有0.019mJ,极微小的明火,如腈纶、的确良等衣服因摩擦而产生的静电火花,就能引起爆炸,另外猛烈的撞击也会引起爆炸。因此,装有铅酸蓄电池组的发电厂和变电站,应安装氢气检测仪,时刻监测蓄电池室氢气的浓度。
铅酸蓄电池室防火防爆的措施如下:
1.加强蓄电池室的通风
为了防止蓄电池室内积存有爆炸性危险的氢气,在室内应设置足够的通风设施,使蓄电池室内氢气含量不致达到爆炸危险的程度。
2.防止蓄电池室死角的氢气排出
由于氢气比空气轻,大都集聚在室内天花板下面。因此,蓄电池室的天花板应不透气,当天花板被楼板的大梁分成数段档时,在梁与梁间的空档处易积存氢气,因此,每档都要有通风机,以便排出空挡上部积存的氢气。
3.室内应采用防爆电器
为了防止电火花引起爆炸,蓄电池室内应采用防爆电器。如电气开关、插销、插座、熔断器等均是不产生电火花的防爆电器。蓄电池室内的照明,应使用防爆灯,照明灯线应采用铅皮线。
4.安装氢气检测报警器
氢气检测报警器是专注检测氢气泄漏浓度的报警装置,是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,气体探测器安装在气体泄漏检测现场,通过核心部件氢气传感器,实现氢气浓度的实时检测,也可以独立工作。工采网推荐专门针对铅酸蓄电池氢气泄露检测的可燃气体传感器TGS6812及其模块CGM6812,该传感器性可靠性好、性价比高,是蓄电池氢气泄露检测的好帮手。
[url=][/url]
催化燃烧式可燃气体传感器 - TGS6812
TGS6812-D00是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。

可燃气体预校准模块 - CGM6812-B00
可燃气体传感器预校准模块CGM6812-B00是一种搭载了催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的新模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与氢气浓度成比例的模拟电压输出, CGM6812-B00模块还采用了防潮涂层,可以在需要防水与绝缘的环境中放心使用,同时,模块还能够检测到传感器断线的故障。

氢气报警器可放置于值班室内,接收气体探测器检测的浓度,并实现浓度的显示及浓度超标后的声光报警功能,并可以联动排风扇、上传PLC、DCS、消防系统等。氢气检测报警器是保障蓄电池室气体安全的有力武器
返回列表