首页 | 新闻 | 新品 | 文库 | 方案 | 视频 | 下载 | 商城 | 开发板 | 数据中心 | 座谈新版 | 培训 | 工具 | 博客 | 论坛 | 百科 | GEC | 活动 | 主题月 | 电子展
返回列表 回复 发帖

车库一氧化碳浓度监测系统

车库一氧化碳浓度监测系统

一、一氧化碳CO的危害。


      一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。





      二、车库一氧化碳的来源


   地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。地下汽车库CO含量长期应低于25ppm,短期不应高于37.5ppm。但目前许多地下车库在运行管理时,每小时的机械换气次数常常不能满足此要求,使车库内的废气浓度无法通过机械通风系统进行有效地稀释达到稀释废气标准,给车库的使用者带来不利影响。




      三、车库一氧化碳浓度监测方案
      GB/T 50378-2019《绿色建筑评价标准》中提到“地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置”。一氧化碳浓度监测系统的主要目的是保持地下车库的CO浓度在正常范围之内,当地下车库内一氧化碳浓度超过24ppm时,系统便会报警并启动排风系统,引入新鲜空气,使一氧化碳浓度保持安全范围之内。
   目前,深圳新世联科技有限公司推出一款可以有限检测CO浓度的传感器,具有响应速度快、抗干扰、分辨率高、线性度好等特点。下面是这款传感器的主要参数介绍:



  过载:2000ppm
  响应时间:<30s
  尺寸:Φ32.3*16.5
  一氧化碳检测范围:1000ppm
  灵敏度:420-650nA/ppm
  零点:+30~-250nA
本帖最后由 kuangcui1125 于 2024-6-20 10:51 编辑

一氧化碳浓度监测系统这是个好的设备深圳市硅芯创科技专业电路板抄板开发
[url=https://www.gxcpcb.com]深圳PCB抄板[/url][url=https://www.gxcpcb.com]电路板抄板[/url]
返回列表